主题:请教下面的题怎样用三菱的来做
点击:2762 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
rencai
PLC的X0,X1,X2,X3,X4五个输入端接入信号,指示灯接Y1输出端,控制要求为:X0~X3四个输入端中如果两个输入端同时有输入信号,Y1均有输出;当X4闭合时,Y1被封锁输出.请教该程序怎么写?
07-07-14 12:45
1楼
编辑
引用
管理
ssgz
试一下先拉
07-07-14 13:05
2楼
编辑
引用
管理
ssgz
哦,抱欠,发不了
07-07-14 13:06
3楼
编辑
引用
管理
rencai
三菱的书也有,就是不懂用那个功能指令来写
07-07-14 14:32
4楼
编辑
引用
管理
xingtaig
用四则逻辑INC指令和接点比较FNC230便可。
07-07-15 18:16
5楼
编辑
引用
管理
泥巴123
可以这么考虑:两个两个的串,再并到一起,不就可以了,X05就是断的条件!
不需要自锁的吧?你试试
07-07-17 15:21
6楼
编辑
引用
管理
qjhai0802
支持楼上的看法
07-07-22 16:53
7楼
编辑
引用
管理
hezhouyi
这个好做啊,但做出来的怎么也发不了啊,因为它是程序,你可以先画电路图根据电路图来演变为梯形图然后转换为FX-PLC默认语言,OK
07-07-22 18:37
8楼
编辑
引用
管理
song2000
LD X0
AND X1
LD X0
AND X2
ORB
LD X0
AND X3
ORB
LD X1
AND X2
ORB
LD X1
AND X3
ORB
LD X2
AND X3
ORB
ANI X4
OUT Y1
END
供参考,不知有没更简单的,学习中
07-07-22 20:37
9楼
编辑
引用
管理
yingzhibanye
同意,还有计算X0-X4为1的个数的指令
07-08-28 09:36