主题:PLC输出问题
点击:2436 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
lmjczm
请问各位高手们,松下FP0-32T输出最大负载电流是多少???
07-05-18 19:31
1楼
编辑
引用
管理
fanshuhua
0.3A
07-05-18 21:03
2楼
编辑
引用
管理
lmjczm
怎么这么小啊
07-05-18 21:59
3楼
编辑
引用
管理
lmjczm
我一个电磁阀的电流是29mA,一搬的交流接触器线圈电流是多大啊,我没测过
07-05-18 22:01
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
fanshuhua
在 2007-5-18 21:03:00 发言
【内容省略】
是0.1A,不是0.3A;
最后修改:
2007-5-19 9:11:16
07-05-19 09:10
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
07-05-19 09:16
6楼
编辑
引用
管理
tianzun
那你为什么不在COM点传个24V的开关电源呢 ????????????
07-05-19 11:21
7楼
编辑
引用
管理
lmjczm
是不是说输出触点最大只能承受0。1A的电流啊,要是这样的话不是太小了吗。(我是首次用PLC做控制电箱的,希望各位高手多指教)
07-05-19 17:51
8楼
编辑
引用
管理
lmjczm
输出电源不都是要外接的吗,你有什么高招吗?我是首次用PLC,请多指教。
07-05-19 17:53
9楼
编辑
引用
管理
zylaw5
一般输出点是用来接中间继电器的,而用中间继电器接你那所谓的电磁阀,所以不管是0.1A还是0.2A,都没有关系的。
07-05-21 08:30