登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:电动机“一合就跳”请高手指教!!!!
点击:3044 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
qiuzhihong
1、电动机各相和相间绝缘都合格。
2、控制回路也没问题。
问一下还有什么可能引起跳闸!?
07-02-22 16:56
1楼
编辑
引用
管理
125yhc
电缆短路或电机绕组匝间短路也可能引起跳闸.
07-02-22 17:24
2楼
编辑
引用
管理
awai0000
补充几点
空开接触器容量不够
电机输出端卡死
要不就是空开有问题
不一定正确,参考参考
07-02-22 18:38
3楼
编辑
引用
管理
awai0000
你把电机拆了试
要是还跳就不是电机的事了
如果输出正常,就带个小点的电机试,或者不带负荷
你说的也不怎么详细,没办法判断
07-02-22 18:44
4楼
编辑
引用
管理
space2004
不知道跟接地和零线又没有关系?
07-02-23 10:53
5楼
编辑
引用
管理
ren71728888
你可以单试空开,来判断是否良好。
07-02-23 14:30
6楼
编辑
引用
管理
xzqxs
1。切断空开,单启动控制部分,保无误;
2。控制无误,万用表量三相及N /PE 有无短路;
3。用摇表打一下各处阻抗,必能找到问题所在。
07-02-23 18:40
7楼
编辑
引用
管理
qiuzhihong
现在解决了是空开容量小了
额定42A 用了53A 的
这样也小了要到多少才合适啊 ! 有什么规定吗?
07-02-24 09:08
8楼
编辑
引用
管理
my1996
在启动的时候你看空开是过载跳开还是短路跳开.很容易看出来.短路跳开的火花大的多.
07-02-25 21:29
9楼
编辑
引用
管理
hpqian
过载的话会停上几秒才会跳,如果一送电就跳空开的话,就是两相短路或相线对地造成的!
07-02-26 17:52
上一页