主题:明电变频器VT230S-011HA打运行报故障 PM-3 请老师帮助
点击:1258 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
2385059287
我这有台明电变频器型号VT230SE-011HA 维修时我把6片PC929 光耦 9脚和10脚短接 。装模块试机时 我把下桥臂的9脚 10 脚短接线去掉打运行正常。 我拆上桥臂时拆任以一个短接线就报PM-3 故障。 短接上打运行 测P对u v W 265V N对u v W 265V . 现在上桥臂三根短接线就是拆不掉。请各位老师给予技术支持。先谢谢了
16-03-14 16:44
1楼
编辑
引用
管理
2385059287
上桥臂3路 9脚外围的电阻测量对比过 都正常
16-03-14 16:47
2楼
编辑
引用
管理
makou
查一下上桥各组供电,原始故障是什么问题。
16-03-14 18:00
3楼
编辑
引用
管理
2385059287
上桥臂个组供电24v 原始故障报PM-3 经查下桥臂有一批片929 光耦有问题 更换后出现此现象
16-03-14 18:58
4楼
编辑
引用
管理
makou
最好测一下6路驱动波形, 你测的PN对UVW电压是50HZ吗?
16-03-14 20:32
5楼
编辑
引用
管理
2385059287
变频器已修好 VT230SE 和VT230S 驱动板不能互换。
16-03-15 15:07