登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:求教各位老师ABB(ACS510)变频器如何更改主板功率
点击:17273 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
1198996949
我是一位刚接触变频器的初学者,到新单位不久领导给我出了道难题:让我修一台已经炸了功率模块的ACS510变频器,我更换了主板和功率模块,但不知道如何在新板上更改功率,有哪位大侠万望赐教。
15-03-19 23:24
1楼
编辑
引用
管理
jyqkr
改功率:进入参数0102,同时按上箭头、下箭头、返回键(LOC上面那个),保持3秒,屏最上面会显示Parameters+英文,找到105组参数 ,105.09改为需要的电流要电流,105.02改为1,105.11改为4012,至此完成。33.04查看改好的传动容 量。
105.09 75KW 改为1574,157表示157A电流。
15-03-20 10:49
2楼
编辑
引用
管理
shts000337
这个适合用在ACS550吗?
15-03-20 12:36
3楼
编辑
引用
管理
shts000337
碰到过一次新的备件传动容量不对,提示写保护改不了,最后把坏的变频器上板子拆过来解决的
最后修改:
2015/3/20 12:41:23
15-03-20 12:40
4楼
编辑
引用
管理
1104868510
我也遇到,,ABB的变频器炸模块,,容易炸主板CPU
15-03-20 16:24
5楼
编辑
引用
管理
jyqkr
510的试过,550的没试过,不知道这个方法行不行,
15-03-20 22:37
6楼
编辑
引用
管理
江河日新
510和550的方法是一样的
21-05-07 14:09
7楼
编辑
引用
管理
不以物喜9ARC
acs510-01-05A6-4怎么改不了、2.2kw对应的值是多少、
23-07-04 14:16