主题:三相异步电动机正-反转全压启-停基本控制电路

点击:3502 回复:28

能不能下载
13-02-28 14:29
这就是电工必学的双重连锁正反转,必须说明电气互锁是接触器,机械互锁是按钮。楼主这里搞错了。
13-11-03 12:26
该用户被锁定!
13-11-03 20:20
楼主的图没画完整,S11-S12是一个按钮常开常闭,要用虚线连起来
13-11-05 17:35
该用户被锁定!
13-11-05 22:26
对于高速运转的电机不建议在未停机的情况下,频繁进行正反转,容易出现断轴的现象。
13-11-08 17:26
是你没搞清楚,触点和按钮都是电气联锁,机械联锁是两个接触器动触点机构的贡杆连锁。
13-11-10 12:18
楼上的讨论很精彩,问题分析的很到位!觉得很赞
13-11-17 11:47
1  SB11和SB12、是一个按钮上的一对常开和常闭的触点,应该SB11-1和SB11-2、SB21-1和SB21-2两个触点之间连上虚线,让人看得更清楚一些。这也是画图的标准吧,现代控制技术是“以人为本,简单、安全,淘汰落后、能耗大、安全隐患大的”,才能称得上是现代控制技术。
2.电机未曾停止马上接入反向电源,这样反向电源再加上电机的反电势,必然产生较大的冲击电流,从而产生较大的机械冲击力,这样长久会对电动机长久有负影响,可以在控制回路加一个断电延时定时器,当电动机停止一段时间就自动反转,以减小这种冲击力。楼上说用模拟电子电路来改变这种状况,这样显示电路太复杂化了。而我们提倡现代控制技术要简单化
14-06-08 23:31