登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:直流电机的电枢电流为何增大?
点击:9411 回复:19
10楼
编辑
引用
管理
panjan
另外;拖开电枢接线/断开负载用手匀速转动电枢,测量电枢电阻是否各绕组相同
07-01-10 09:31
11楼
编辑
引用
管理
奔腾处理器
引用
kdrjl
在 2007-1-9 21:25:00 发言
【内容省略】
任大侠分析的故障原因,已经相当到位!如果条件允许的话,建议换一块590电脑板试试。这也许就是一条捷径!
07-01-10 12:07
12楼
编辑
引用
管理
HUYIE
直流电机铭牌参数为:
Z4-132-2 15KW 440V 39.3A 1510转/分
他励 励磁电压:180V 励磁电流:3.52A
检查参数设置:磁场控制方式为:电流控制 3.5A。
奇怪的是:此时用万用表检测励磁电压为110VDC。断电检查励磁电阻为55欧。
如果励磁电流是按设定值运行的话,则励磁电压应为180V左右。
为什么实际检测到的励磁电压只有110VDC。
难道590励磁电流检测系统有问题?
07-01-10 12:11
13楼
编辑
引用
管理
dwbb
引用
huyie
在 2007-1-10 12:11:00 发言
【内容省略】
励磁只要求电流,电压不是很重要.... 任工分析的很好,一步一步来检查..
07-01-10 12:21
14楼
编辑
引用
管理
HUYIE
停机两小时后,将励磁方式改为电压控制,励磁比率设为47.2%(实测励磁电压为174VDC),590显示励磁电流为4.1A(磁场反馈电流比率为120%,实测励磁电阻为47欧) 。此时电枢电流略有下降,诊断菜单上显示的CURRENT DEMAND 为33%~35%(电流控制时为36%~38%)。
07-01-10 14:36
15楼
编辑
引用
管理
HUYIE
经过上述情况,是否可以判定此电机的励磁线圈有匝间短路情况
07-01-10 15:30
16楼
编辑
引用
管理
奔腾处理器
呵呵!
07-01-11 11:58
17楼
编辑
引用
管理
HUYIE
问题终于暴露出来了:机械齿轮箱有一轴承发热导致冒烟,拆箱检查,发现该轴承已破裂。
机械检修后,“电机没劲”的故障终于消失。
07-02-14 12:13
18楼
编辑
引用
管理
善良的狼、
你说的我遇见过/
解决方案:一判断电机的好坏(你检查碳刷部分/电枢/换相器/转子绕组是否正常)
二判断直流电机控制线路板的好坏(电流调速部分/电位器等)
07-02-14 16:12
19楼
编辑
引用
管理
asd3971
估计机械有问题!再查一下
07-02-16 20:51
上一页
上一页
工控新闻
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
更多新闻资讯