登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请教220v的风机为什么无故反转?
点击:7205 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
haozhuyong
220v的轴流风机无缘无故的反转,请教有什么可能出现这种现象。
07-01-01 11:55
1楼
编辑
引用
管理
a23541
不会吧???肯定是你哪的进线有接错.
07-01-03 08:48
2楼
编辑
引用
管理
253376203
电容的启动绕组与主绕组电容线接反...会导致.
甚至还可以烧毁电机.
最后修改:
2007-1-3 10:53:53
07-01-03 10:54
3楼
编辑
引用
管理
smnhjiji
电容接错线了吧
07-01-03 20:19
4楼
编辑
引用
管理
电气学徒
当电机不在外力的情况下是正转,如果外力{使电机反转的力,并且反转速度很快}大于自已的起动力有可能反转
07-01-07 17:31
5楼
编辑
引用
管理
微波路
还电容
07-01-08 18:15
6楼
编辑
引用
管理
sdztkjgs
如想了解风机详细参数 请登录风机在线商城
http://www.faneol.net
,一定有不少的收获!
08-10-14 12:55
7楼
编辑
引用
管理
48674785
进出线接反了没有呢。
08-10-14 23:33
8楼
编辑
引用
管理
幼虎学步
如果以前运作如常,而是最近如此,那么可能是里面的副绕组断路所致
08-11-03 20:34
9楼
编辑
引用
管理
lzptyx
同意9楼意见
08-11-05 01:46