C相有问题。如果电机停车后在启动可能起不来,电机带负荷能力下降
06-12-28 21:54
是普通的电机,开关也是好的,经检查有相对地漏电,但漏电很小,加强绝缘后恢复正常,是不是开关的漏电动作电流过大造成的?
06-12-28 22:24
是普通动机,开关也没坏,经检查发现有相对地漏电但很小,加强绝缘后恢复正常.是不是开关的漏电动作电流过大造成的?
上个没传好,从来次.
06-12-28 22:34
c相缺相
06-12-29 22:15
看看《 三相电中一相相间电压只有100V,为什么?请教,谢谢!》这个帖子的我的发言,处理过类似的问题,C相和电源全端了,而且电机这头的电源线应该现在是接地了,开关那段的断头没有接地,这是既然接地了但开关没有跳的关键原因!
06-12-30 20:11
可能是缺相哦
06-12-30 20:35
C相断路,或开关有问题
06-12-30 20:38

C相断了,立即查修,也许电机实际使用的功率远远超出了额定功率,电机转没问题,有时我们也把三相电机改为单相使用,赶快维修线路或更换空开吧,不然更糟
06-12-30 23:16

引用 cma_520 在 2006-12-27 23:13:00 发言【内容省略】

这点小问题还怪吗?表情
06-12-31 08:45
缺相。
06-12-31 10:18