10楼
编辑
引用
管理
xinjihua
顺序启动的时间间隔不能太小,否则,会跳变压器.
具体的时间间隔应根据满足实际的工艺要求的前提下,尽量加大间隔时间.
06-11-16 15:26
11楼
编辑
引用
管理
xiaohai1985
电机的额定电压是1140V 就是我们平常用的异步电动机 变压器的容量和额定电流是足够的了 我想知道每台电机的开关保护电流挑到多少
06-11-16 16:08
12楼
编辑
引用
管理
xinjihua
保护电流的整定要区别不同的负载对象,整定范围也是不同的.
在避开启动冲击电流的情况下,保护电流的整定值一般在额定电流的1.2~1.5倍左右.
06-11-17 08:06
13楼
编辑
引用
管理
xiaohai1985
谢谢啊 电压1140V 功率315千瓦 按功率公式算是多少 电压3300V 功率900千瓦 电流应该是多少
06-11-17 09:33
14楼
编辑
引用
管理
xinjihua
对不起!
煤矿专用电机的具体参数,本人不十分了解.
06-11-17 10:29