20楼
编辑
引用
管理
xinjihua
现在市场上的电缆普遍缩水,只能选大一点的比较保险.选16平方的比较可靠.
06-11-23 21:44
21楼
编辑
引用
管理
gaozhong888
用6平方的说不行再来骂我
06-11-29 10:24
22楼
编辑
引用
管理
gaozhong888
电工手册上可说一个平方线能过十几安的电流的。动力线是按发热程度来选择用线的,我已前11KW的空压机是用的2。5平方线一点都不热。不知大家有什么意见没有。
06-11-29 10:32
23楼
编辑
引用
管理
zhiwei114
选什么线要看是铜的还是铝的,影的还是软的,硬铜10mm的,软铜16mm的就行
06-11-29 12:09
24楼
编辑
引用
管理
mhgdg
还是信老师讲的实在,我希望有些人不要想当然!
06-11-30 19:29
25楼
编辑
引用
管理
jsxwb
16 平方的,
06-12-03 21:23