登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:模拟量输入有干扰有何解决方法
点击:9201 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
malong
模拟量输入有干扰有何解决方法
03-12-15 14:47
1楼
编辑
引用
管理
tonny
接地(共地)、使用屏蔽线。西门子有本小册子专门讲这个的,比较实用。
03-12-15 14:55
2楼
编辑
引用
管理
updi
并且将屏蔽线单端接地!
03-12-15 19:05
3楼
编辑
引用
管理
wdxf365
加屏蔽线呀,远离强电!
03-12-15 20:45
4楼
编辑
引用
管理
dingsc
加屏蔽线,走线不可与强电平行,走垂直交叉。
03-12-15 21:29
5楼
编辑
引用
管理
dyhah
采用屏蔽电缆,并且只在控制柜侧接地(专门的电子地)
03-12-24 09:10
6楼
编辑
引用
管理
ersacn
现在使用变频器较多,高频干扰大。除了用屏蔽电缆外,还应用较粗的接地线,将所有的设备共地!屏蔽电缆应采用两端接地!以前强调一端接地,是基于一般的静电干扰。现在考虑是电磁辐射干扰!
03-12-24 13:28
7楼
编辑
引用
管理
迷茫
我赞成在使用变频器时两端接地
03-12-25 08:47
8楼
编辑
引用
管理
knightliness
硬件接地,软件滤波.!
04-01-12 23:33
9楼
编辑
引用
管理
APPAL
屏蔽,接地,走线不要与强电并行,最好交叉,实再不行也要相隔30厘米以上。
软件有滤波要加,若是工控软件无滤波就加点死区,
不知你的PLC干什么,如是ESD系统还有在连锁前稍加点延时,以躲过尖峰。
我对干扰有切肤之痛,恳请大家交流和给以指导。
04-01-13 10:02
上一页
下一页
工控新闻
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
“十五五”零碳园区三项关口待突破
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
更多新闻资讯