登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:两台电机每隔8小时交替运行,用什么指令编程?
点击:4248 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
长路漫漫
各位前辈: 刚学omronPLC,请各位赐教!不胜感激!
两台电机每隔8小时交替运行,用什么指令编程?TIM最多只能999.9秒,用什么方法能在8小时时进行自动切换?
谢谢!
06-10-25 19:26
1楼
编辑
引用
管理
sdwfy
计时间脉冲
06-10-25 20:16
2楼
编辑
引用
管理
长路漫漫
非常感谢!能够讲的详细一点吗?我刚学的,不是很理解,不好意思!
06-10-25 20:23
3楼
编辑
引用
管理
q008jy
结合计数器用
想要多长时间就多长的
06-10-26 20:41
4楼
编辑
引用
管理
hanqin
我试了一下,请老师指错!
LD 0.00
LD 0.01
OR 200.00
OR C0001
ANDLD
ANDNOT C0000
OUT 200.00
LD 200.00
ANDNOT T0000
TIM 0000 #3600
LD T0000
LDNOT 200.00
CNT 0000 #80
LD C0000
OR 200.01
AND 0.00
ANDNOT C0001
OUT 200.01
LD 200.01
ANDNOT T0001
TIM 0001 #3600
LD T0001
LDNOT 200.01
CNT 0001 #80
06-11-10 11:26
5楼
编辑
引用
管理
iddi2006
ga ga ga,太长了吧。
LD P-1MIN
@INC DM0
LD P-ON
CMP DM0 #480
>=480
OUT HR0.0
MOV #0 DM0
06-11-18 11:09
6楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-11-18 17:36
7楼
编辑
引用
管理
juqingyong58
hao
06-11-18 18:26
8楼
编辑
引用
管理
长路漫漫
6楼的 iddi2006 师傅:能抓一张梯形图上来吗?谢谢!刚学,看不大懂!
06-11-18 22:00
9楼
编辑
引用
管理
iddi2006
每隔一分钟DM0加一个数加到480后清0输出HR0在用HR0交替控制电机。
LD 0.0 //SYSTEM BEGAN//
AND P-1MIN
@INC DM0
LD P-ON
CMP DM0 #480
>=480
OUT HR0.0
MOV #0 DM0
LD 0.0
AND HR0.0
OUT 10.0
LD NOT HR0.0
OUT 10.1
把OUT 换成KEEP 在小小改动就可以了!
06-11-29 20:52
上一页
下一页
工控新闻
产业升级筑牢实体经济根基
第六届中国机器人行业年会在杭州举办
三菱电机斩获工控领域双料大奖,实力再获行业见证!
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
和利时智能优化控制系统助力外资企业降本增效
嵌入式AI主板MITX-6155:满足生态环境监测设备的海量数据实时处理和分析需求
聚焦应用场景发展具身智能尤为关键
全球首条!具身智能机器人在宁德时代电池产线实现规模化落地
更多新闻资讯