登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:DP通迅遇到的问题
点击:2852 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
VIV
一个315-2DP为主站,两个314-2DP做重站怎么样连通迅啊,
The system data could not be recreated
because the configuration is inconsistent是原因造成的啊
06-10-08 15:19
1楼
编辑
引用
管理
robertjml
在两个314-2DP从站的硬件组态中, 不要把它们的"operating mode"设为 slave mode. 即可解决你讲的问题---- The system data could not be recreated because the configuration is inconsistent!
然后, 在NetPro组态中, 再将两个CPU314的"operating mode"设为 slave mode.
06-10-08 17:08
2楼
编辑
引用
管理
robertjml
我已做完硬件组态. 你的e-mail是不是126.com那个邮箱, 如果你需要, 可以发给你参考一下.
06-10-08 17:12
3楼
编辑
引用
管理
VIV
谢谢,之前的问题已经解除,我现在的问题是,314-2DP在下载组态时用DP 口就传不了,用MPI口可以,但用DP口就找不到CPU
06-10-08 18:59
4楼
编辑
引用
管理
robertjml
友情提示: DP插头有一款产品, 即带PG外插口. 简单地说, 这款DP插头一端连接在CPU模板的DP口;另一端可以连接你的编程电脑.
你只要在Profibus网络上安装一只DP插头(带PG外插口), 就可以对一台CPU315和两台CPU314下载. 马上体验一下online的快乐吧!
注: DP插头可以安装在CPU315模板的DP端口, 或者安装在CPU314模板的DP端口.
06-10-09 11:19
5楼
编辑
引用
管理
VIV
是不是说,连DP就不能像MPI那样ONLINE看到每一个CPU啊
06-10-09 23:14
6楼
编辑
引用
管理
robertjml
当你的电脑连接在Profibus网络上,你可以对每一个CPU进行监控或下载.
在CP5512或CP5611的网络诊断上, 你能够看到每一个CPU.
06-10-10 20:58
7楼
编辑
引用
管理
VIV
组态传进去之后,为什么把通迅端子一插上DP口就死机啊,是不是MPI地址和DP地址不能重复啊,还是其它什么原因啊,到底这三个站要怎么连上啊,谢谢,急救!!
06-11-17 23:34
8楼
编辑
引用
管理
cvlsam
无论什么地址都是不能重复的
06-11-18 05:42
9楼
编辑
引用
管理
VIV
哦,diagnostic address 也不行哦,是哦!是不是只要不重复,都可以随便定义的啊,但是我编译的时候可以通过啊,还是先试试先吧,谢了!
06-11-18 08:39
上一页
下一页
工控新闻
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
更多新闻资讯