那为大哥知道三菱FX系列和计算机是怎样通讯,是设置那些参数呀?谢谢表情表情
06-09-16 10:41
怎么没有人回 呀?
06-09-16 10:46
我也想知道的啊
06-09-18 12:11
我也想知道的啊
06-09-18 15:32
有专用数据线和驱动
06-09-18 19:21
楼上的详细点啊!
06-09-18 20:30
什么方式通讯?编程口还是经过通讯板?
06-09-18 21:12
我也想知道
06-09-20 19:23
三菱PLC编程电缆的自制
   三菱PLC与PC机联接,需要一根特制的电缆联接。自制很复杂,这里介绍一种简单方法供大家参考。
适用机型:三菱FX2 可编程控制器(25针插空)
材料:    并口25针接头1个、串行接头1个(25针、9针任意选择)、5芯电缆一根(长度根据需要)、2.2K电阻4个。
接线方法:
PLC侧           PC25    PC9
编程口          针串口  针串口  备注
2、3、4、5、8、20、21    7   5   PLC侧短路,接PC侧
15             2   3   PLC与PC之间接2.2k电阻
16             3   2       同上
17             4   7       同上
18             5   8       同上
已实验PLC型号:FX2-128MR、FX2-64MR、FX2FX2-80MR。
06-10-15 20:47
