基本上我们公司所有的大学生、工程师(毕业10年的)、甚至主任工程师,都是解下4-20mA的一个端子,把万用表打到电流档,串入电路,然后得出4-20mA是不是正确的。
在我工作中第一次带队到现场的时候,大概有5个变频的输入信号须要在工作前测定一下以免出现问题,我们的工程师解下了第一个端子,去测了。我很为工作的效率着急,于是在他测完第一个接上端子之后,我拿过万用表,没解端子,直接象测电压那样把表笔并联在端子上,测量了第二个、第三个。。。。。。结果显示都是正确的。
大学生问我(我也是大学生,呵呵)为什么,我说你先想想。
我想到这坛子里的大部分人都能知道这是为什么,我就不用解释了。我说这事情只想说明:看似非常简单的约定成俗东西里面,其实正有许许多多的东西可以挖倔,兄弟老师们不要怕问题简单,继续保持你们的习惯---多问为什么吧!
最后修改:2007-1-20 12:09:25