主题:双绞线的作用!

点击:9898 回复:21

到底是什么原因?
07-04-16 19:11
原来如此
07-04-16 19:36
真是奇了  噪声有这么重要????长学问谢谢啊
07-04-16 20:48
我很想搞清楚这个问题,干扰的传导路径是什么,
08-03-26 20:58

引用 sunlg 在 2008-3-26 20:58:00 发言【内容省略】

这个很简单,干扰一共来自两个途径,其一是导体的传导干扰,其二是空间辐射干扰。
双绞线、滤波器、磁环、接地等都是抑制传导干扰的有效措施;
屏蔽、接地一般都是抑制辐射干扰。
抗干扰要注意有针对性,现场的干扰源是什么,要弄清楚。对症下药,才能立竿见影。否则就是盲目的无的放矢了。
08-03-26 21:59
谢谢
08-04-24 14:56
当有强电低频干扰时,即便是屏蔽双绞线也无济于事,这是需要有绝缘隔离的铠装保护层。由于铠装层是高导磁率材料(钢带或钢丝)构成,改变了磁通,使磁干扰限于电缆的表明,保护了内部芯线通信。
常用的铠装型双绞线电缆型号规格:ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!
一般常用普通双绞屏蔽电缆的型号规格:STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 26~18 AWG。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!
见:http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=36295
08-04-26 09:12
顺便说一句,屏蔽双绞线电缆穿钢管与用铠装型双绞线蔽电缆的抗干扰效果是一样的,原理也相同,只是施工不太方便。
08-04-26 09:16
感谢楼上的知识、信息共享!
08-04-27 11:19
双绞线确实有用,但真正能分析出原理的人很少,多数还搞不清楚什么情况下用双绞效果好,什么情况下用屏蔽效果好。
08-11-27 18:50