登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教主变中性点接地导线截面截的选择??

点击:3220 回复:12

请师傅指教主变压器中性点接地线或引出线是根据主变容量怎样选择??谢谢!!
06-08-30 18:53
请各位师傅指教啊!!
06-08-31 07:07
零序磁通的大小决定于零序电流的大小,因此,有关规程规定Y,yn0接线变压器的二次中性线电流不可超过低压绕组额定电流的25%。中性线电流不超过该值时,中性点的位移电压约为相电压的5%左右,对三相电压的影响并不显著,基本上仍可视为对称的。
主变压器引出线是根据主变容量选择.
主变压器中性点接地线可根据主变引出线的大于25%选择,通常选主变引出线的50%.
个人看法,仅供参考.
等了一天,未见回帖,斗胆回答.不知对否?
欢迎大家充分发表意见!
06-08-31 20:05
信老师先谢谢你,我在书上看过如果是三相四线供电,中性线的截面不应小于相线的50%.但我就不知道主变中性点接地线的截面选择。因为有一次我们公司有一主变1600KVA容量不较,更换一只2500KVA的主变,原来的中性点接地线是一条185平方的铜芯线,可更换2500KVA主变后供电局验收说接地线截面太小又并了一条120平方的铜芯线才过关哦!
06-08-31 21:30
没有错呀!
你的容量增加了2500/1600=1.5625倍,
中性线也应该增加185*1.5625=289平方.
185+120=305平方>289平方.
90,120平方是标准选择,你说有没有104平方的电缆?
所以说120平方是标准选择!
最后修改:2006-8-31 21:50:19
06-08-31 21:46
信老师你在线?你分析得没错!
06-08-31 21:57
在!
06-08-31 21:58
现在我们公司有的供电设备容量非常紧张,一只2000KVA的主变带的负荷已达3000A,主变输出的2*100*10铝母排经常出现接触不良很危险,4000安DW10断路器长期运行在3000KA的电流而非常发热!无功补偿已经是0.98.
06-08-31 22:09
加强巡检,注意负荷变化,发现问题及时处理,保证供电!
06-08-31 22:19
我已买了一个测温仪,时刻监视各接点及开关的温度!两台牛角扇帮散热主变!
06-08-31 22:35

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯