登录
首页 传感器论坛
回帖 发帖
正文

主题:电动调节伐故障请教

点击:3003 回复:21

问题的关键在于你说的55和70的准确度有多少,考虑计量的准确度。
06-08-28 16:14
电动调节阀是整体型接受4~20毫安的控制信号的电路中,位置反馈用的位置发送电路有两种形式:
1,位置发送电路在参与与给定信号进行比较控制的同时,又反馈输出至控制仪表或DCS系统进行显示.这种电路产生的给定/反馈误差通常比较小.
2,单独的位置发送电路反馈输出至控制仪表或DCS系统进行显示.由于不参与与给定信号进行比较控制,加上未调整校验合适,所以会发生反馈信号与给定信号偏差比较大的情况.
处理的方法是,调整校验合适,与给定信号一致.
06-08-28 16:36
谢谢了。老信
06-08-30 00:01
反馈是4--20mA 的电流信号???
06-08-30 10:34
是!
06-08-30 10:53
电动调节阀上有调节限位机构
你把对应的阀开度调好就可以了呀
06-08-31 21:05

引用 lgming520 在 2006-8-31 21:05:00 发言【内容省略】

同时要调整好反馈电流与给定值一样才行!
06-08-31 22:31
致10楼:请问这两种区别很大吗?
 电动调节阀是整体型接受4~20毫安的控制信号?
 还是分体式通过伺服放大器控制电动调节阀?
06-11-01 16:59
你用的是什么操作器啊?
只要现场的电动执行器用电动操作开度没有问题,在检查反馈4-20毫安的信号是不是和实际开度相符;然后检查一下控制输入的4-20毫安的信号。
我也发现过这样的问题,但是我的给定信号和反馈信号差值不大最多差4%。我把反馈回来的4-20毫安的信号加了一个隔离器,虽然差值没有消除,但是使用起来还算稳定。
最后修改:2006-11-2 14:56:49
06-11-02 14:55
19楼
该帖内容不符合相关规定!
06-11-03 08:24

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯