登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:紧急求教:三千瓦电动机应配怎样的保险、空气开关

点击:4069 回复:10

紧急求教:三千瓦电动机应配怎样的保险、空气开关、热继电器 、交流接触器
表情
06-08-17 21:26
什么样的电机呀  说清了在救
06-08-18 00:52
电机铭牌上的数据报上来
06-08-18 07:54
保险20A、空气开关10A左右、热继电器 10A左右、交流接触器10A
06-08-18 13:58
用在什么地方!!
06-08-18 14:03
你肯定么?要是步进电机那?上次接个变频电机才4kw,电缆用的10平方铜还发热那、
最后修改:2006-8-24 11:43:39
06-08-24 11:43
这年头主回路谁还用保险啊,弄个短路器什么的就可以了,DZ47.GV2什么的
06-08-24 14:30
RT18-63(63A) ,DZ47-D10,
06-08-25 15:57
在问题没有弄清楚前大家还是不要盲目下定论的好啊,慎重,别害了人家兄弟啊
06-08-25 16:22
若不是频繁起停可以按如下方法选择:
空开的额定电压和电流大于等于电机的额定值
接触器额定电压大于等于电机额定电压  电流按 I=P/KU   其中 K取1.0---1.4 之间值 选择接触器的额定电流大于计算出的电流值就可以了
热继电器也是一样的选了,保险的电流按2.5倍的电机额定电流值选就可以
不过我在主回路中通常不设保险
06-08-25 17:21

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯