主题:各位朋友能否帮我指点一个电机自锁正反转信号灯接线问题
点击:5235 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
GP188
如图,这是一个电机自锁正反转图,我的要求是在SB2开关〔正转〕和SB3开关〔反转〕上各接一个信号灯,按SB2开关〔正转〕启动时,SB2开关的信号灯亮。按SB1开关停止时,SB2开关的信号灯灭。按SB3开关〔反转〕启动时,SB3开关的信号灯亮。按SB1开关停止时,SB3开关的信号灯灭。
SB2开关〔正转〕和SB3开关〔反转〕上的信号灯线路应该接在哪个地方?请各位在线路图上标出,谢谢大家
最后修改:
2006-8-14 12:14:55
06-08-14 12:13
1楼
编辑
引用
管理
GP188
点击图片可以放大看
06-08-14 12:14
2楼
编辑
引用
管理
GP188
DDD
06-08-14 12:57
3楼
编辑
引用
管理
老淘
分别并联在KMI、KM2的两端
06-08-14 13:58
4楼
编辑
引用
管理
GP188
引用
老淘
在 2006-8-14 13:58:00 发言
【内容省略】
是分别并联在辅助自锁KMI、自锁KM2的两端,对吗?
06-08-14 14:13
5楼
编辑
引用
管理
GP188
是这样接,对吗?
06-08-14 14:19
6楼
编辑
引用
管理
GP188
我顶
06-08-14 15:51
7楼
编辑
引用
管理
奔腾处理器
分别并联在KMI、KM2的两端(KM1和KM2指的是线包而不是你所理解的辅助触点)。希望你以后能触类旁通,本人不胜感激!
06-08-14 16:11
8楼
编辑
引用
管理
GP188
引用
奔腾处理器
在 2006-8-14 16:11:00 发言
【内容省略】
应该是分别串联在KMI、KM2的线圈两端,如图,才对把?
06-08-14 16:24
9楼
编辑
引用
管理
奔腾处理器
这叫串联吗?希望你好好学习,天天向上。我将远离,临表涕零。
06-08-14 16:27