点击:3031 回复:16

引用 tangyong11 在 2006-8-15 19:46:00 发言【内容省略】

不知道我理解得对不对:热继电器应该等同于强制停止
ld 0.0--------------启动
or 10.0-------------自保
and 0.1------------停止
and 0.2------------热保护(常开,过热闭合),停止
out 10.0----------输出
热保护后,需待其复位且须再次启动
06-08-16 08:44
我那个小程序先缓缓吧,思绪还没理清,先说这个:
手动启动按钮,自动按钮启保停如何兼顾:自动按钮启保停简单,手动按钮按下后,启动,抬手(按钮断开),停止。这两个连在一起,就打架。打算启保停用out,手启动按下(即检测从0到1)置位(set),抬起(检测从1到0)复位(rset),总不行。
各位说说。编程如下(还不会贴图,见谅),错误是肯定的,不知如何解决
LD 0.00
OR 10.00
ANDNOT 0.01
ANDNOT 0.02
OUT 10.00
LD 0.01
DIFU(13) 200.00
DIFD(14) 200.01
LD 200.00
LD 200.01
KEEP(11) 10.00
END(01)
已经解决,如下:
0.01-手启按钮;0.00-自动按钮;0.02-停止按钮
LD 0.01
DIFU(13) 200.00
DIFD(14) 200.01
LD 200.00
OR 0.00
LD 200.01
OR 0.02
KEEP(11) 10.00
END(01)
大家看看,有啥问题,out能做吗?
最后修改:2006-8-16 19:29:33
06-08-16 18:23
问一下各位,如何把梯形图粘上来,利昌老大那几个图咋搞上来的,不会用数码相机吧,嘿嘿
最后修改:2006-8-17 16:12:37
06-08-17 16:09
附件
06-08-17 19:20

引用 hanxd128 在 2006-8-17 16:09:00 发言【内容省略】

在你的电脑里装个抓图软件,如中华神捕,很多网站有下载。顺便说一句,有时感觉利昌斑竹很有个性,但是他帮助别人的那份热情还是能感受到了,特别是初学者,也帮我解决了几个问题,在此表示感谢和钦佩!!!
06-08-22 20:45

引用 利昌機電 在 2006-8-11 20:14:00 发言【内容省略】

第二,第三电路须改动,现在这样1000会振荡.将0000微分一下
06-09-13 11:57

不知道我理解得对不对:热继电器应该等同于强制停止
ld 0.0--------------启动
or 10.0-------------自保
and 0.1------------停止
and 0.2------------热保护(常开,过热闭合),停止
out 10.0----------输出
热保护后,需待其复位且须再次启动

[/quote]
其中and0.2应该改为and not 0.2才能接常开,上例只能接闭点
06-11-19 11:55