主题:请大家给我解决一下
点击:2325 回复:28
20楼
编辑
引用
管理
kalla
空开是不是坏了?!
06-08-16 16:50
21楼
编辑
引用
管理
风行者
更换开关
06-08-16 22:10
22楼
编辑
引用
管理
achao
昏!零线是零线 地线是地线!
06-08-17 15:32
23楼
编辑
引用
管理
黑哥们
地线和0线接错了
06-08-17 16:13
24楼
编辑
引用
管理
8752911
如果没有漏电开关就是你空开相间短路了啊
06-08-17 16:19
25楼
编辑
引用
管理
zhangli6147
另线与接地线不能接.接了漏电开关必跳下
06-09-30 19:55
26楼
编辑
引用
管理
我心似火
保护器不支持东家火西家零!
06-09-30 22:24
27楼
编辑
引用
管理
我心似火
房间开关零线和地线不能一起接。
06-09-30 22:26
28楼
编辑
引用
管理
li6502
这种情况多出现在使用漏电开关线路中,原因是火线和零线没有同时接在漏电开关下口,这样一开灯漏电开关即产生零序电流,使漏电开关做漏电保护跳闸.