主题:求助关于配电柜母排温升的问题
点击:13275 回复:28
20楼
编辑
引用
管理
周公
[
精
]在头上钻个孔,看一下材质。
最后修改:
2006-8-19 19:13:50
06-08-19 16:07
21楼
编辑
引用
管理
172365283
你这样说的话就是说,只有在夏天这样了,你的配电房有没有安装空调等降温的设备,那是一盯要的,你也可以用风扇等东西吗?看看有没有效果,如你所说应该不是铜排的质量问题,还是检查其他吧、
06-08-19 19:48
22楼
编辑
引用
管理
ljyljyljy
可能有一些电流杂波干扰。
06-08-20 07:53
23楼
编辑
引用
管理
谢子剑
你应该拿你们的铜排去做一下试验,现在有的铜排杂质多,我们买铜排时都要考察做铜排厂的制作工艺,否则买不到好的,即浪费钱,又达不到额定使用电流.
06-08-21 11:57
24楼
编辑
引用
管理
azsaz
表面观察铜排的颜色有没有变化?温度是带电测量还是停电测量?整个系统还有没有发热源更高的地方?停电后请用塞尺测量一下铜排连接处的间隙,很多情况是因为铜排连接时连接处已经变形,形不成足够的结合面,虽然连接螺栓已经紧固效果也不好的。
根据经验这种负荷下铜排温升应在10度左右。60度如果稳定住也可以接受,与铜排材质有关。
06-08-21 13:58
25楼
编辑
引用
管理
渡边的秋叶
还要看开关柜的工艺处理,就是说有些比较细致的地方,处理的怎么样。一般的1600的变压器配置的母线也够了,
06-08-28 16:33
26楼
编辑
引用
管理
newone02341
有
06-08-28 16:59
27楼
编辑
引用
管理
刘家学
有接地吗?还有你接线端接好吗?这不是因为负荷的问题,也不是空间的问题。当接线端接不好时,最容易发热了。你将所有的端子重新接过,再给整个控制柜接地,就没问题了。
06-08-29 07:13
28楼
编辑
引用
管理
飘零的叶子
母排接点肯定没有问题,我们都处理了,但是我不明白与接地什么关系?
06-08-31 09:33