登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电缆截面积的选择,空开的型号选择问题
点击:6575 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
kelvinqiu
目前我也在做一个配电柜,P=1.73*380*I*0.8,明明我算出来的电流只有10.2A,可我看到设计院用的空开的容量是20A,另外一个电流是5A的,可设计院用的空开 是16A,搞不明白啊,望高手指导!!另外,还有电缆的截面积的选择问题,也希望各位大虾指导,不胜感激。
06-07-30 16:17
1楼
编辑
引用
管理
yuyon99
空气开关选用大点的,用20A,16A都可以.因为空调有启动电流.
电缆的选用,大致是1个平方的线过7A电流.
如果条件允许,电线越粗越好.这样,在电线上的损耗就越小.
06-07-30 18:03
2楼
编辑
引用
管理
talong
引用
yuyon99
在 2006-7-30 18:03:00 发言
【内容省略】
不同意
06-07-30 19:30
3楼
编辑
引用
管理
GP188
电缆用4MM应该可以
06-07-31 12:26
4楼
编辑
引用
管理
tang_yi
引用
yuyon99
在 2006-7-30 18:03:00 发言
【内容省略】
太抠了吧,大致用4A/mm2
06-08-01 15:42
5楼
编辑
引用
管理
LJYGL
空开选对,电线允许时用4MM平方,可用2.5MM的也足也.
06-08-01 20:13
6楼
编辑
引用
管理
飘逸的风
2.5MM的恐怕不行吧
06-08-02 00:40
7楼
编辑
引用
管理
dou00
4mm2比较可靠哦
06-08-03 10:49
8楼
编辑
引用
管理
gkcity.
我也觉的4mm2比较可靠!
06-08-03 10:56
9楼
编辑
引用
管理
强军之路
我也觉的4mm2比较可靠!
06-08-08 00:32