       我在一个兄弟单位遇到一件奇怪的事情。就是每到雷电时候该单位配电室的变压器输出电压就比较高,有时候电压表显示甚至超过450V的最大值,单相电压没测量过,但是肯定很高了,因为当时就烧毁了部分钠灯、日光灯和电热水器等用电器,立即改用发电机供电才正常。兄弟单位请我去检查,我内外都检查了也没看出来什么,只能怀疑是雷电感应造成市电电压升高造成,但是奇怪就奇怪在这条10KV的线路上还有别的单位却没有出现这样的情况。
   请各位指教下!
06-07-06 23:11
避雷设施怎样
06-07-07 09:15
电压是变压器本身问题雷雨时电压突然升高是避雷器问题
06-07-07 14:31
其他单位安装了电源避雷器
06-07-07 16:20
避雷器也安装了啊。
06-07-08 00:00
大概的系统图有么!有电容补偿!,我也不是很懂,也想知道是怎回事!!
:)
06-07-08 00:48
系统图有,不过我不懂在这儿是怎么画的,应该是内部电路没关系吧?因为用发电机供电情况就正常了。
06-07-08 12:39
你们安装的避雷器是什么时候的,检查一下是否已经不工作了
06-07-09 10:44
雷电有感应雷。
06-07-09 22:07
可能是避雷器失去避雷的作用,该检查下
06-07-10 09:44