lsh1966
1,plc电源测加装隔离变压器
2,变频器可靠接地
06-04-09 21:52
41楼
编辑
引用
管理
acj
变频器与PLC必须装在一起时,两者之间要用铁板隔离.
06-05-11 09:59
42楼
编辑
引用
管理
andytian
肯定会了!干扰大小就不确定了!
06-09-01 00:23
43楼
编辑
引用
管理
yrj1234
是的会干扰plc输入端,要有良好接地,在解决不了问题时再输入端和地之间接0.1uf的电容也是解决的好方法!
06-10-08 22:52
44楼
编辑
引用
管理
合壁2008
还有信号地这一说,我只是知道电源地
06-12-28 14:41
45楼
编辑
引用
管理
醉了打电话
干扰,我上班就出现过因变频干扰使PLC 不工作
07-09-25 17:14
46楼
编辑
引用
管理
宝贝塌塌鼻
经典帖子再来看一个
07-09-26 08:24
47楼
编辑
引用
管理
sqhuang
肯定有 啊
07-09-26 22:38
48楼
编辑
引用
管理
bhplc
变频器干扰到了网络中的西门子FM350模块的计数
08-09-01 12:49
49楼
管理
plc0208
该帖内容不符合相关规定!