登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:变频会干扰plc吗
点击:24454 回复:53
20楼
编辑
引用
管理
wwwmsl
引用
GSAILY
在 2004-9-11 14:19:00 发言
【内容省略】
05-03-12 22:04
21楼
编辑
引用
管理
vlych
肯定会的啊
05-03-26 19:14
22楼
编辑
引用
管理
vlych
肯定会的啊
05-03-26 19:15
23楼
编辑
引用
管理
firedphoenix
1、变频强电系统、PLC系统分别单独接地。
2、PLC电源净化、隔离。
3、布线:控制线与动力线分开保持距离、避免长距离平行。
4、PLC输入加隔离继电器、提高输入电压等级(比如用AC220而不用DC24)。
5、PLC输入模块选型,注意开关量动作电压是多少,考虑现场的干扰电压是多少,做个比较。
6、开关量软件延时滤波抗扰。
7、模拟量屏蔽,一般源入端单端接地。
8、模拟量软件多种滤波结合。
05-03-27 12:02
24楼
编辑
引用
管理
jx0003
哇!!那倒不如把变频器放到别的地方啊!!
05-03-27 21:06
25楼
编辑
引用
管理
roy
不通电的变频器不会干扰。
通电不驱动电机干扰较小。
通电且驱动电机干扰会因为不同厂家而不同。
05-03-28 16:24
26楼
编辑
引用
管理
hpqian
我们厂做了一条流水线,电柜里挂了5个变频器,在没有接地的情况下,PLC受干扰,接了地就没有事了(我们用的是单独接地,不知道其它接地怎么样啊!
05-04-05 16:03
27楼
编辑
引用
管理
洪波
PLC用铜板接地了一般不会干扰的
05-04-05 20:05
28楼
编辑
引用
管理
洪波
我们厂S7-200和ABB变频器放在一个配电屏用的很好啊
05-04-05 20:09
29楼
编辑
引用
管理
江南学者
会干扰输入端,要有良好接地,输入端和地之间接0.1uf的电容可能会好些
05-04-05 21:41
上一页
下一页
工控新闻
京东工业构建数字“高速公路”助力工业产业降本增效
基于倍福 XTS 系统的利乐®魔法机荣获创新奖
MX-System 灵活地将机器人装配到现有系统中
第二届TSN技术大赛再次启航,全国征集TSN技术创新案例!
倍福助力伊之密的先进工业装备成型
聚焦应用场景发展具身智能尤为关键
台达四度蝉联HRoot“卓越雇主”以永续人才与数字化树立行业新标杆
汇川杯全国宣讲会走进哈尔滨工业大学,共筑产教融合新生态
更多新闻资讯