主题:变频会干扰plc吗
点击:24454 回复:53
楼主
编辑
引用
管理
何宾
变频会干扰plc吗
03-09-23 09:25
1楼
编辑
引用
管理
sisif
当然会。
PLC有网络控制的话,可能会影响正常工作。
有模拟量的话,可能会影响正常工作
03-09-23 10:27
2楼
编辑
引用
管理
sol
只要是有集成块,强电场都会给与干扰
03-09-24 04:38
3楼
编辑
引用
管理
rockyhuo
所以不要把变频器和PLC靠得太近!!!不然控制的精度会下降,甚至使到控制系统恶化
在变频器进线端 出线端加磁环,控制、测量线选用屏蔽线 加屏蔽板是减小干扰的有效办法。
03-09-26 00:50
4楼
编辑
引用
管理
xxl
对PLC本身工作的干扰影响还好,对它的输入、输出信号的干扰就不能小瞧了,我曾经碰到过干扰信号达到可使微型继电器吸合的程度!
03-10-09 15:03
5楼
编辑
引用
管理
老电工
变频器对PLC的干扰,解决的途径除了rockyhuo 所述,变频器的选型很重要,PLC肯定也要选好的品牌。
03-10-10 06:57
6楼
编辑
引用
管理
luansh
肯定会。解决方法在PLC的电源测加装隔离变压器
04-09-03 11:04
7楼
编辑
引用
管理
yanli7234
这个不管事,最多只能解决PLC本身,而不能解决I/O部分。
04-09-03 11:12
8楼
编辑
引用
管理
19791005
会的,
04-09-03 11:17
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
相距近的话在变频器的输入端加滤波器;