这个按照相关规范是不允许的。肯定少啦。
只是现实中为节约成本也会有碰到。
06-07-03 11:01
电缆并联能解决部分问题。
06-07-03 19:41
你做的工程怎么那么好做?没有安照标书来做的吗,我公司的工程要按标书来做,还要只定的品牌电线,送货的时候还要有出厂证明和检验合格证?
06-07-03 20:32
好象一大一小的还没见过,
06-07-03 21:36
与其并接,我想不如把负荷分开接线更好吧!
06-07-03 22:11
如果负载不是单一设备,  可另放一路线将负载分开供电.
06-08-16 17:33
兄弟啊,120个平方的线的安全电流240是有的,你想并一跟线是可以,我希望你把它放宽一点,多留一点余地啊,要是等做过了,没有好的效果到时候真的头大了,还是慎重一下
06-08-16 18:14
兄弟我完全肯定的告诉你.并线完全可以.你120的线带200个电流应该完全可以.你说发热那就是电缆的质量问题.关于并线我要告诉你.你两根并在一起通过的电流是一样大的.也就是说你现在的120的并线后通过的只有100A的电流.另一根一定要达到能承受100A以上电流的电缆.比如铝芯50平方以上的,如果你的负载重的话.我建议你并铝芯75平方的
我在我单位并过好多次.完全可行!!!!!
06-08-16 20:39
你的电缆有多长,负荷有多大?我们并电缆都用截面相同的.
06-08-16 21:36
应该两根同规格的电缆并联运行