登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:三菱PLC用的好好的为何C251等计数器计数会逐渐失去作用
点击:10778 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
jhguo
三菱PLC用的好好的为何C251等计数器计数会逐渐失去作用,在程序中甚至无法复位,最后完全不能计数了,换其它的一些计数器却可以用?
03-08-26 11:52
1楼
编辑
引用
管理
litianxi
是不是重复使用了?
03-08-26 13:07
2楼
编辑
引用
管理
王美勋
清内存后,重传程序就能使用。或者用指令复位。
03-08-26 15:17
3楼
编辑
引用
管理
jhguo
不会重复,此程序已使用一年多,且此类程序已大量使用多年,同时将其他设备上的程序拷过来使用效果一样。程序中设指令也无法复位。我原来曾遇到过程序中一些元件失效的问题,一直工作的很好的程序,其中有些元件会失效,无论如何无法使其复位,我想这次遇到了同样的问题。
03-08-26 21:03
4楼
编辑
引用
管理
2066825
软元件失效,没听说过,好象不可能。
03-08-27 03:32
5楼
编辑
引用
管理
Guan_Qing_Xin
C251用作高速计数时依赖于X000或X001作输入,应检查它的输入端是否有损坏.
03-08-27 11:18
6楼
编辑
引用
管理
Guan_Qing_Xin
不作高速计数用的高速计数口器可作普通的32位寄存器用,根据这一思路,可另编一程序检查它是否失效.
03-08-27 11:23
7楼
编辑
引用
管理
jhguo
X0,X1没问题。问题是逐渐严重的,刚开始换个小程序(300步左右)还可以用,一用大程序(4000步左右)就不计数,到后来任何程序都不计数了,换C235后才解决问题。
03-08-27 19:06
8楼
编辑
引用
管理
YXG
我也遇到过.不知何故?一批10台机跑了一年多,其中一台出现问题.在程序中无法复位.(fx2n-48mt)
03-08-27 19:20
9楼
编辑
引用
管理
何花
我也遇到过,fx2-64mt,C200无法计数.换C202可以.没重复.好奇怪!
03-08-30 16:30
上一页
下一页
工控新闻
从“冠军之城”到“新质之城”——宁波发展新质生产力纪实
助力智能制造装备迭代,华北工控提速嵌入式AI计算机产品创新和应用
皮尔磁:从风险分析到产品落地的系统化指南
倍福资料下载 | 《打造半导体设备专属自动化解决方案》
西门子与NVIDIA共同打造工业AI操作系统
智元第一、宇树第二!中国企业正主宰全球人形机器人市场
人工智能技术加速应用落地
蝉联最高A级评价,卡奥斯连续七年位居国家级双跨平台首位
更多新闻资讯