登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:供电----闪断

点击:10500 回复:20

我是河南平顶山的.我从学校到参加工作一年零六个月了,
我在厂里碰到了一个问题直到现在我还是不明白;
很多次厂里正生产(一切正常)突然机器全停了,经检查电气一切正常,送电(我们用的是DW15短路器,短电后要手动送电)设备运行正常,师傅告诉我是供电局的(闪断)我问他怎么回是他说他也忘了是怎么一回事,
有那位大虾给我解释一下,真有这会事吗,共电局到底在搞什么呀,表情
06-05-28 18:09
那有可能你也可以先看一下和你同一条线路的有没有闪但,不然就是你断路器有问题
06-05-28 18:31
这是一个比较普遍的问题,在线路的高压侧受到强雷电\强电磁\等影响时,供电局的高压开关会瞬时跳闸,同时会被自动重合闸装置合上,但你们厂的开关没有自动重合闸装置,所以要手动合上.我们这里更多的表现为只是灯光闪动一下,不断电.
06-05-28 19:19
按照我的记忆,自动重合闸的断电时间是0.3秒.它的基本出发点是:中高压线路在它的下级线路出问题时,断开下级线路,在0.3秒时重新合闸,这时候,下级线路的故障可能已经被排除.合闸后,如果问题仍然存在,则会重新跳闸断路,时间好象是3分钟,然后强送电,如果线路还有问题,则会再跳闸断电,之后的送电,只能是人工送电.
       我不是专业人员,以上仅供参考
06-05-28 20:41
是失压造成的.你厂断路器又有欠压保护,我们厂就取消此保护了.
06-05-28 22:38
原来都有这现象呀
短路器是供电局按的呀,那能说改就改呀,
06-05-29 20:38
3楼说的基本对。
我要说明的,不是供电局在搞什么,是线路出现了瞬发事故,重合闸保护自动动作的缘故。
06-05-31 19:35
你说的这种现象很正常原因3楼,4楼解释的已经很清楚了
但如果这种现象经常出现你可以换一条线路(如果是双回路供电)
06-05-31 20:00
如果老出现这种问题,应该找电力部门,要求他们检查一下线路,是否存在树障什么的
06-05-31 20:20
7楼所说甚是.
06-05-31 20:31

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯