登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:供电----闪断
点击:10500 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
xuyantao99
我是河南平顶山的.我从学校到参加工作一年零六个月了,
我在厂里碰到了一个问题直到现在我还是不明白;
很多次厂里正生产(一切正常)突然机器全停了,经检查电气一切正常,送电(我们用的是DW15短路器,短电后要手动送电)设备运行正常,师傅告诉我是供电局的(闪断)我问他怎么回是他说他也忘了是怎么一回事,
有那位大虾给我解释一下,真有这会事吗,共电局到底在搞什么呀,
06-05-28 18:09
1楼
编辑
引用
管理
wangdejun
那有可能你也可以先看一下和你同一条线路的有没有闪但,不然就是你断路器有问题
06-05-28 18:31
2楼
编辑
引用
管理
lrwh
这是一个比较普遍的问题,在线路的高压侧受到强雷电\强电磁\等影响时,供电局的高压开关会瞬时跳闸,同时会被自动重合闸装置合上,但你们厂的开关没有自动重合闸装置,所以要手动合上.我们这里更多的表现为只是灯光闪动一下,不断电.
06-05-28 19:19
3楼
编辑
引用
管理
lbssqh
按照我的记忆,自动重合闸的断电时间是0.3秒.它的基本出发点是:中高压线路在它的下级线路出问题时,断开下级线路,在0.3秒时重新合闸,这时候,下级线路的故障可能已经被排除.合闸后,如果问题仍然存在,则会重新跳闸断路,时间好象是3分钟,然后强送电,如果线路还有问题,则会再跳闸断电,之后的送电,只能是人工送电.
我不是专业人员,以上仅供参考
06-05-28 20:41
4楼
编辑
引用
管理
LJYGL
是失压造成的.你厂断路器又有欠压保护,我们厂就取消此保护了.
06-05-28 22:38
5楼
编辑
引用
管理
xuyantao99
原来都有这现象呀
短路器是供电局按的呀,那能说改就改呀,
06-05-29 20:38
6楼
编辑
引用
管理
klaxl
3楼说的基本对。
我要说明的,不是供电局在搞什么,是线路出现了瞬发事故,重合闸保护自动动作的缘故。
06-05-31 19:35
7楼
编辑
引用
管理
心许
你说的这种现象很正常原因3楼,4楼解释的已经很清楚了
但如果这种现象经常出现你可以换一条线路(如果是双回路供电)
06-05-31 20:00
8楼
编辑
引用
管理
klaxl
如果老出现这种问题,应该找电力部门,要求他们检查一下线路,是否存在树障什么的
06-05-31 20:20
9楼
编辑
引用
管理
luo71529
7楼所说甚是.
06-05-31 20:31
上一页
下一页
工控新闻
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
聚焦人工智能助力新型工业化 第九届数字中国建设峰会工业智能产业生态大会举行
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
更多新闻资讯