登录
首页 传感器论坛
回帖 发帖
正文

主题:紧急求助!!!

点击:1710 回复:15

我公司为水泥企业,前几天新上了一套配料仪表,但是在使用中出了一个意外的问题,敬请各位大虾帮忙分析一下:仪表接入DCS中央控制系统后运行正常,变压器突然跳闸,电工送电后,发现所有仪表全都烧坏了,(包括两台未打开电源开关的仪表)当时以为是仪表质量问题,又换上新仪表之后,电源接入UPS,三天运行正常,变压器又跳闸停电,送电后所有仪表又全部烧坏,请了很多专家来分析也没找出原因,暂时脱离中央控制后,又在仪表总电源前加装隔离变压器和接触器回路,变压器跳闸后又送电,然后手动和上接触器回路给仪表送电,一切正常,敬请帮忙分析原因,也可发送至邮箱hyy14914@sohu.com              谢谢
06-05-26 05:30
这个不是仪表的问题,可能是短路烧掉了
06-05-26 09:10
你的仪表电源是由UPS单独供电吗???另外,仪表电源地线是否严格接地??一般情况下,在DCS控制系统中,有单独的二次表的话,应该独立提供仪表电源并加装火、中电源开关。变压器跳闸原因你没说,不知道你的UPS是几路供电??原因??如果还有问题请E-mail:songabiao@cn.yahoo.com
06-05-26 09:44
说明:
ups电源给DCS现场站及本次新接仪表供电,仪表电源为220V,仪表地线与DCS现场站为同一单独的电子接地,与220电源不一个接地,仪表柜有单独的电源开关,变压器是因为瞬间电流增高过大而跳闸,配电室低压盘所有空开的失压脱扣线圈全部失灵,变压器一送电就直接到达电容盘及现场盘柜,在中控室的模拟量趋势图上,可以看到在送电的同时,一个40mA的锯齿波出现,我公司的所有屏蔽电缆都是单独铺设桥架,单独敷设,并且远离强电线缆,据专家分析这个锯齿波瞬间电压高于1000V,特此说明。谢谢。
06-05-26 18:49
关注中!!!!!!!!!!!!!!!1
06-05-26 20:02
关注中!!!!!!!!!!!!!!!
06-05-26 22:02
在想啊!!
06-05-27 15:28
请各位大虾帮帮忙,快点好吗,斑竹干什么去了?
06-05-27 20:42
斑竹在哪?
06-06-03 08:10
To 赤眉1:
    在仪表总电源前加装隔离变压器和接触器回路之后变压器依然会跳闸停电?但是仪表没有再被烧毁对吧?
06-06-03 12:42

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯