10楼
编辑
引用
管理
wjx8888
交流还要考虑感抗的问题。它们的直流电阻加感抗后的总阻值不一样。
06-05-26 15:35
11楼
编辑
引用
管理
luo71529
4楼同志说反了.交流24V是正弦波形.峰值,谷底.DC24是平滑的.所以交流装在直流吸力不够时间长了发热.烧毁.DC24在交流在交变的电压作用下.击穿.烧毁.
06-05-26 16:53
12楼
编辑
引用
管理
starlr
没用过
06-05-26 17:08
13楼
编辑
引用
管理
ym010
DC24V继电器线圈通直流电,其直流电阻相对较大,若用在交流电24V上,会产生较大的感抗,这样的话,它的电流就会远远小于额定电流,就不能正常吸合。AC24V继电器线圈通交流电,其直流电阻相对较小,若用在直流电24V上,没有感抗,那么电流就会远远大于额定电流,其结果就是烧毁。
06-05-26 17:11
14楼
编辑
引用
管理
foshanlhq
楼上的应该对。我试验过。把24VDC的继电器接到24VAC的电源上,继电器不断的频繁吸合分开。把24VAC的继电器接到24VDC的电源上就还没试过。
06-05-26 23:21
15楼
编辑
引用
管理
yangyongwu
不知,
06-06-03 11:58