登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:这是什么原因啊?
点击:1878 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
风飞扬
各位,我单位用的是三相四线制,设备为电阻炉,(电阻炉使用三相电),现在出现了这样一种现象:电炉四周地上辅有铁板,随便什么金属物只要在铁板上划过或在炉体上划过,都有火花现象,请问这是一种什么原因?用什么方法可以解决?(炉子使用正常)
06-05-12 13:57
1楼
编辑
引用
管理
wushulin
一般电炉都是星形接法,相当于三个单相电炉,你这个情况很可能是把中线接地了,查一下是不是这原因
06-05-12 14:07
2楼
编辑
引用
管理
风飞扬
中线没有接地啊,我检查了,
06-05-13 14:35
3楼
编辑
引用
管理
刘刘
你可以断电摇一下电阻炉和铁板之间的绝缘
06-05-13 17:12
4楼
编辑
引用
管理
机器猫A
可能是三相不平衡造成的吧。要不是有感应电。
06-05-13 17:22
5楼
编辑
引用
管理
风飞扬
电炉不通电,从控制柜内断开了,也不行,还是有火花现象。
新买的电炉也是这样啊,
06-05-13 21:01
6楼
编辑
引用
管理
岚
感应电吧
06-05-14 15:58
7楼
编辑
引用
管理
icaniok
测量铁板与零线之间的电压
很有可能是零线接地不好引起的
06-05-14 20:24
8楼
编辑
引用
管理
风飞扬
铁板与零线之间的电压为2V,零线接地也很好啊,(零线还埋入了地下啊)
06-05-16 21:24
9楼
编辑
引用
管理
yg97
那你可以用隔离检测法啊!就是把电阻炉悬空,不要与任何金属接触,离开铁板,通电看看.
06-05-16 22:53
上一页
下一页
工控新闻
重构船舶焊接新范式!华沿机器人亮相2026唐山焊接双链论坛
北京科博会5月8日开幕
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
中国制造业继续向“新”向“优”发展 动能韧性趋于增强
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
更多新闻资讯