登录
首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
回帖 发帖
正文

主题:跪求帮助GP与电脑的通讯

点击:5564 回复:21

你说的还是不够清楚,首先,要读屏内的程序,需要以前传送程序时有一项UPLOAD信息要打勾,现在才可以读上来,不然不行,其次,你用的是以太网传输还是端口,端口需设定正确,传输电缆是否没问题,以太网的话,线是否正确,IP设置是否设了
06-05-15 09:13
那是因为在传这个程序到触摸屏的时候,少选了一个条件,所以不能被读出来.
06-05-17 21:54

TCX

proface带以太网的可以用网线传输画面
1.按下人機任意三個角落進入到離線模式
2. 按照下列步驟點選 1→3→2→1
3.設定您GP的IP位置跟子網路遮罩,GATEWAY不必設定也可以用
4.確認您GP與電腦的IP設定市在同一個虛擬區域網路下
5.進入到RUN模式
6.傳程式
06-05-20 22:50
大家好啊!我是专业销售工业自动化产品的一名销售工程师,主要产品有变频器,PLC,人机界面,电机,等请登陆:www.fulingtech.com
陶冰冰                 13818136834
06-06-19 15:49
不知道你想问什么,如果你问正常的上下载情况,按照楼上的说法都可以,
如果你用扩展串口和电脑通讯,有点复杂啊!
06-06-23 23:23
我这里遇到了另一个问题
GP2500系列触摸屏,GP-PRO/PB3 V6的软件
读出来程序部分Base Sreen有如下的错误
哪位大虾帮忙看看咋回事?
附件
06-06-23 23:57
谢谢各位,问题已经解决了,我就是全部重新做了,现在用的还可以哦!就是那帮人没有选上载信息!
06-08-17 15:32
应该是com口号没有选对!你的com口号你可以这样看到:
     右激"我的电脑"---->点"属性"------>选"设备管理器"------->就可看到你的com口号了.
-----------------------------------------------------------------------
     没有选"上载程序"是不能读取触屏的内容的!如果有什么方法可以读的话,请你告诉我!谢谢!       foshanyzq@163.com
06-08-17 23:18

引用 sman 在 2006-6-23 23:57:00 发言【内容省略】

应该是你的版本不对,它里面的工程文件所用的版本比你现在用的版本高
06-08-22 08:37
没设定好,如果是 网线,IP要设定,前三位与电脑一样,传输设定要设置19200,若果是COM,注意选择端口
06-08-24 17:25

上一页 下一页