登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:132KW的电动机能用多大的铜芯电缆?
点击:19713 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
WSG5437
06-04-28 21:02
1楼
编辑
引用
管理
老同学
95
06-04-29 20:42
2楼
编辑
引用
管理
autocontrol
120
06-04-29 21:27
3楼
编辑
引用
管理
kql
明敷120,埋设,95
06-04-29 21:35
4楼
编辑
引用
管理
shax127
250A电流
06-04-29 22:20
5楼
编辑
引用
管理
pipoo
明敷用150(载流量293A左右),暗敷用120(载流量267A左右)。
06-04-30 10:57
6楼
编辑
引用
管理
caipengtao
70
06-06-14 15:21
7楼
编辑
引用
管理
godi99
95 就可以阿
06-06-14 16:25
8楼
编辑
引用
管理
心许
电机要是星三角启动那就是双电缆用双35就可以。
要是自耦变压器或变频器就是单根电缆70就可以
06-06-14 20:01
9楼
编辑
引用
管理
枫叶飞扬
电机要是星三角启动那就是双电缆用双35就可以。
要是自耦变压器或变频器就是单根电缆70就可以
就是就是,选线要考虑电动机的启动方式和敷设长度,太长了要考虑电压降
06-06-14 21:26
上一页
下一页
工控新闻
四月工业自动化领域动态全览!
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
更多新闻资讯