点击:2682 回复:13

plc out接点老是烧坏,
一般是接电磁阀线圈,很多专用机都有这样的问题.
望大虾指点
zhazw@yeah.net
06-04-24 12:51
继电器老了,我有好几台机都是这样的,我的负载还是小中间继电器,不管什么东西都有一个寿命,没办法搞的了
06-04-24 13:12
增加保护电路应该可以解决啊
06-04-24 13:36
怎样增加保护电路
06-04-24 16:06
如果带的是直流负载,可在PLC输出结点上反并联二极管;如果是交流负载可并联阻容电路
06-04-24 16:39
加中间继电器;
06-04-24 17:17
继电器就是小电流  同样次数到了也报废的。  
君不见很多洋垃圾里面有好多电气配件也很多PLC继电器吗?
很一些PC垃圾一样  很些是人家淘汰掉的......
......无语,为维修我还买过些PLC继电器,日期大多95年以前的
.....无语.....无语.....无语.....无语.....无语
06-04-24 22:07
plc触电容量一般都是在1到2安的
接中间继电器一般不会出现烧触电的毛病
但频繁的动作,对于一些质量不是很好的plc是会造成一定影响的
我用lg的出现类似情况,omron,siemens的没有遇见过~~
06-04-24 22:26
"""如果是交流负载可并联阻容电路""
 
怎么选择呢??
由于是非常多的PLC,又是普遍现象,每个OUT也加了1A的保险丝.就是没有办法避免.
 
试探讨,可不可以加一个总的"RC "呢?
06-04-25 09:37
加中继
06-04-25 21:36