主题:[求助]接触器经常爆是怎么回事?

点击:5897 回复:32

我公司为粮食加工企业, 生产面粉和挂面。车间为plc控制,其中制粉一车间有18台磨粉机,功率为 7.5-22kw不等,每台电机在控制柜里的接触器下口直接并联了一个电容作为无功补偿,选用元器件为德力西产品,该生产线电控系统为2002年唐山某自控研究所改造设计。我去年刚刚到这家公司,发现一个问题:在生产线启动时,磨粉机星角转换的两个接触器经常出现爆炸现象,我很是纳闷,不知道与电容是否有关。 问题在哪?应如何改进呢?
敬请各位高手赐教!
06-04-15 17:23
如果电机过于启动频繁,应该是电容的问题导致接触器爆炸.如果功率因数较低,功率又比较大,可以集中补偿.
06-04-15 17:56
是电容造成的
06-04-15 21:05
爆炸???是主触点爆炸还是线圈爆炸?
如果是主触点,(1)星,角互锁不好
                    (2)你是面粉行业粉尘一定大而且面粉遇明火爆炸(星,角接触器产生电
                            弧)
06-04-15 22:26

引用 心许 在 2006-4-15 22:26:00 发言【内容省略】

06-04-16 01:25
停机时间过于短
06-04-16 09:00

引用 心许 在 2006-4-15 22:26:00 发言【内容省略】

同意以上观点
(1)检查接触器互锁触点
(2)面粉粉尘易燃,很可能是火花引发的爆炸
06-04-16 14:08
因他是用PLC控制的,有可能是PLC输出端接接触器,使用的是PLC延时切换星、三角接触器,但没有把握好时间间隔,切换间隔太短,由于磁效应在星接触器还没断开时,另一接触器已合上,导致短路所致,解决的办法是调整PLC程序,加大切换时间间隔,一求万全。
06-04-16 16:20
首先谢谢各位的指导!
但是我们的设备:1。启动并不频繁;  2。功率因数为0.98左右;  3。爆炸多数时候都是线圈和主触点全都烧焦了;  4。plc是通过中间继电器控制接触器的起停的,星角转换的时间不是通过plc程序控制,而是通过控制电路中的时间继电器来控制的,转换时间也不短;5。爆炸有时是在电机星角转换的启动过程中发生,有时是在星角转换完成后正常运行两三分钟才发生。
鉴于以上情况,我怀疑是不是电容没有集中补偿的原因?每一台电机接触器的下口都单独接一块电容的补偿方式是否有问题?会不会是启动时电容的冲击电流过大造成的?我刚来公司不久,据老员工们说该生产线自2002年电控系统改造完成后一直存在这个问题。
各位老师请帮帮忙分析一下好么?先谢谢大家了!
06-04-17 20:22
把电容卸下后, 再启动运行,若再次发生就更换大一点的接触器,若正常了,说明电容在电机启动过程中不能投入运行,用接触器控制电容器在电机启动正常后运行.个人认为电机和电容同时启动产生了过电压击穿了接触器的绝缘而产生电路!
06-04-18 21:39