主题:如何测量加了变频后电机的电流,电压,功率?
点击:38066 回复:44
楼主
编辑
引用
管理
pp163
如题
03-06-30 15:59
1楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
03-06-30 16:03
2楼
编辑
引用
管理
pp163
我们需要把数据传递给计算机,便于统计系统参数
03-06-30 16:05
3楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
03-06-30 16:25
4楼
编辑
引用
管理
kkkkkk20000
可以查变频的参数。
03-07-11 20:42
5楼
编辑
引用
管理
xlian
用通讯方式:计算机和变频器通讯,直接读取变频器内的参数就可以了。
03-07-13 01:14
6楼
编辑
引用
管理
ersacn
由于频率的不同,用电量变送测不太准,用通讯方式,直接读变频器的参数较好.
03-07-13 20:13
7楼
编辑
引用
管理
易控微网
03-07-16 19:07
8楼
编辑
引用
管理
beiyanren
若再用仪表进行二次测量会有诸多的不便和不爽,而且变频器本身就是一个干扰源,会对仪表变送器形成干扰的。
你没有讲清楚你用的是什么规格的变频器,带有通讯接口嘛,比如像施耐德的带有MODBUS、西门子带PROFIBUS的,你用其它的PLC或者软件来直接通讯就可以了,想要什么就有什么,而且还可以做远端的控制,岂不是非常的方便嘛?
03-07-23 12:00
9楼
编辑
引用
管理
陈维林
用触摸屏直接读取变频器里的值,后将变频器与电脑RS232连接
03-07-25 12:10