登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:90kw三相异步电机用多粗的线好呢
点击:4404 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
talong
聚乙烯电线我打算用50平方的走自耦降压启动柜,各位看行不行,负载电机一般不工作在额定电流上,估计一般也就跑100个电流吧,大也就一会过去了.
06-03-30 20:26
1楼
编辑
引用
管理
zcl123456
70平方
06-03-31 07:24
2楼
编辑
引用
管理
jczwfy
电流要180多个,50的线肯定小
06-03-31 09:15
3楼
编辑
引用
管理
liu292988
5o平方够啦。自耦降压启动没问题。
06-03-31 19:27
4楼
编辑
引用
管理
叶子姐姐
50 ,太细
06-04-01 20:47
5楼
编辑
引用
管理
yikudaxia
又不是长时间能用
06-04-01 21:13
6楼
编辑
引用
管理
yikudaxia
又不是长时间能用
06-04-01 21:13
7楼
编辑
引用
管理
云卷云舒
不知道是什么样的负载了 要是轻载 可以 要是额定 那就小很多了
06-04-01 21:25
8楼
编辑
引用
管理
zuoluo@
看你要用多久哈!
06-04-02 15:37
9楼
编辑
引用
管理
talong
时间可是不短,一般要几个小时,看大家的意见还得用70的保险
06-04-03 18:49
上一页