主题:回答:零线电流怎会大于相线电流?
点击:2763 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
mygoto
转贴弥乐佛:奇怪 零线电流怎会大于相线电流?
[color=#A52A2A][color=#FF1493]节能灯是220v的,分布在三相星形连接,零线应为三相电流的向量和,但不知道这里零线电流怎么会大于相线的最大值!怎么解释这种现象?(A相2A、B相22A、C相6A、N为26A)
矢量法求零线电流,如果零线不是20多安的话。那就是科学家要发表新理论拉!
06-03-21 12:09
1楼
编辑
引用
管理
gjy123406
你的三相负荷不平衡所制
06-03-25 22:49
2楼
编辑
引用
管理
amwiqviq
请问你是用什么表量的,比如是钳形表吗。
06-03-27 19:36
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-02-26 13:53
4楼
编辑
引用
管理
老兔子
这是三次以上谐波叠加在零线上的结果,因为你使用了大量的含有非线性(整流)元件构成的负载。
最后修改:
2013/2/26 22:15:10
13-02-26 22:13
5楼
编辑
引用
管理
fufufu5028
兔子的分析是对的
13-02-27 10:19
6楼
编辑
引用
管理
gzg_00
非线性负载的问题
13-02-27 15:42
7楼
编辑
引用
管理
齐鲁龙
哈哈,兔子还是老的有经验。
13-03-20 19:17
8楼
编辑
引用
管理
zgj_666
还是兔子有经验。
13-03-20 19:57
9楼
编辑
引用
管理
华hh
引用
老兔子
在 2013/2/26 22:13:55 发言
【内容省略】
我想知道怎么解决?
13-03-20 21:43