登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:三菱控制步进电机,在线等

点击:3350 回复:16

ld m100                        (M100表示什么?)
plsv d100 y0 y4              (为什么会有2个输出点呢?)
m100触发信号                 (为什么是M100,别的可以吗)
Y0发脉冲                         (Y0的脉冲可以是外置多少V的电压?)
Y4方向信号                     (Y4的方向信号是什么?)
改变D100的值既可改变电机速度  (那么D100是在哪里该变的呢?是从PLC程序里?还是从外置可以实现?)
刚开始学习,不懂的地方就问多了,希望各位行个方便,帮菜鸟一个忙。
有老鸟可以写个程序解释一下,先谢了。
06-04-03 11:06
1.8度2细分步进电机。PLC每发1个脉冲电机转0。9度。根据你要求的角度。用PLSY指令发脉冲给控制器就可以啦。三菱PLC只有Y0和Y1可以发脉冲。Y2 ,Y3为方向信号,Y0,Y3同时输出时电机正转,只Y0输出时,电机反转。(脉冲加方向方法)用触摸屏或拨码开关改变D100的值就可以改变电机旋转角度。如果再不会把你的控制要求发过来我帮你写。
WSB041222@163.COM
06-04-05 09:53
是不是2.4度可以分6或者换句话说,象步进电机有,0.72,1.8,2.4应该是怎么分的呢?
06-04-06 09:33
按照编程手册上的详细例子,用DRVI指令即可控制。
06-04-07 18:36
电邮:qhw8@163.com
06-04-11 20:12
1.8度是指驱动器每发一个脉冲,电机转变1。8度。200个脉冲电机转一圈(360度)
06-05-17 08:42
DRVI与plsv指令哪个更适用?能否把各自的功能和用途说更清楚些?
最好举一个小例子!不胜感激!
07-04-14 16:19