登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请教380V过大电流(约100A)的冷压端头是否要搪锡为什么?
点击:4419 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
sun-njh
狂晕,我们公司的设备都有400A左右的电流,都没有上锡,用10多年了都没有问题。。
你的问题应该是坚固螺丝没有上紧,接头发热引起线与冷压端子接触面氧化,使发热进一步的严重,最终造成部分熔合的现象。
06-03-20 18:09
11楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
tgpgy
在 2006/3/18 14:32:00 发言
【内容省略】
表示赞同。学习了
13-05-27 14:13
12楼
编辑
引用
管理
方小明
大电流的铜鼻子都用闭口的,开口的铜鼻子用铁锤砸过再搪锡,普通锡温度在320°(国家标准)。
13-05-27 16:13
13楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
1、线鼻子没有压紧。
2、螺丝没有上紧。
13-06-01 18:26
上一页
上一页
工控新闻
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
《轻工产品数字护照技术要求》标准编制启动及服务平台上线工作会议在京召开
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
更多新闻资讯