主题:[原创]多台电脑无故烧毁
点击:3849 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
xing54
我公司(企业)今天中午突然发现多台电脑\打印机\显示器烧毁,不知到什摸原因,请各位前辈指点,现在老板逼命解决,救命!!1
06-03-15 20:03
1楼
编辑
引用
管理
gu.xuan.jun
零线松了,电源可能达到处380v.
06-03-15 20:15
2楼
编辑
引用
管理
xing54
谢谢楼上大哥指点,我明天一定查找零线.谢了!
06-03-15 20:22
3楼
编辑
引用
管理
myw816
基本同意顶楼的观点,主要原因是电压高的太多了.
06-04-05 17:29
4楼
编辑
引用
管理
gu.xuan.jun
毛病找到了吗?
06-04-05 19:30
5楼
编辑
引用
管理
zsf321h
按理说应该是电压太高了,要是零线松了也不会电压高,是不是电工接错线了.
06-04-05 23:26
6楼
编辑
引用
管理
jj3618323
接错线的可能大,零线松了,可相线对地还是220,实际回路电压也达不到380
06-04-06 12:20
7楼
编辑
引用
管理
胖东
不可能接错线,零线松是最值得怀疑的。我以前发现过零线松掉把大楼里的射灯(带变压器的)全部烧毁的事情。
06-04-06 21:59
8楼
编辑
引用
管理
zcl123456
查一下你的供电电源,一般是变压器的中性点松动才会烧设备
06-04-07 07:20
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
一般都是零线上串上另一相的火线,380V电压给通进去了;
06-04-07 09:20