登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:为什么用了断路器还要用热继电器呢?

点击:4475 回复:18

断路器不是已经有过载保护功能了吗?
06-03-15 09:01
断路器响应时间快,大部分用在总箱体电源
热继是缓慢效应不会在启动时跳
06-03-15 09:13
首先谢谢!
但是电机怎么还要两者都有呢?
06-03-15 09:53
一种是过流保护,一种是过载保护。
06-03-15 10:15
断路器也有过载保护功能吧?
06-03-15 13:37
我的问题是不是很简单,大侠们不屑一顾啊?
06-03-17 12:05
3楼的朋友不是说了?
06-03-17 21:29
如果断路器是电机专用断路器,且过载保护可以调节的比较合适,我认为热继是可以省掉的。
06-03-17 23:54

引用 peng123139 在 2006-3-17 23:54:00 发言【内容省略】

我想,小容量电机可以的,大容量还是有热继电器好吧?
06-03-19 17:17

引用 PWH520 在 2006-3-15 10:15:00 发言【内容省略】

对的
06-03-19 17:22