最近手头有台OMRON  C20-CPU73E PLC,需做控制改善,
请问如何从现有接口读出程序?(现接口如何转换为RS232C接口)
CX-P5.0 编辑软件支持该型号吗 ?如何设定?
谢谢!
06-03-14 13:33
CX-P软件不支持C20的PLC。C20不支持计算机编程,只能用手持编程器编程,手编型号为3G2A5-PR015-E或者3G2A5-PR013-E。不过估计买不到喽
06-03-14 16:55
谢谢!明天马上做根线试试。。
有关OMRON PLC 以后还要打扰。谢谢!
06-03-14 21:02

引用 pycathiu 在 2006-3-14 16:55:00 发言【内容省略】

3G2A5-PR015-E或者3G2A5-PR013-E我这里都有;
用电脑连的话需要一个通讯转换卡,比较麻烦;
06-03-14 21:04
[quote]C20不支持计算机编程,只能用手持编程器编程[/quote]
發言應小心!更何況是官方人員!C20為何不支持C20?您清楚SSS OR LSS OR LSS PLUS這些軟體?
OMRON UNIT 3G2C7-LK201幹甚用的哩?
06-03-14 22:06
C20有专用的通讯模块C20-LK201(台湾对应的型号:3G2C7-LK201);
不过这个东西现在不常见了;
06-03-15 08:38
SORRY,谢谢利昌大哥的提醒。其实我是想减少客服的麻烦,因为这个客户如果听说C20能用电脑编程,然后又要一个适配器,那么好,哪儿有适配器呢?市场上如果找不到的话,他肯定要问客服中心借,万一我们这里也没用,那怎么办?我们最怕客户用老的产品,一来这些东西说实在的,我们见都没见过,更别说用过了;二来,资料基本上都找不到,查起来非常费时间。说到底还是我比较懒~~~呵呵,让各位见笑了
06-03-15 08:54

tzz

全新的,定货3个月!建议
附件
各位问问题之前先搜搜嘛!
06-03-15 10:15