主题:请问高手:大功率电机选导线
点击:62881 回复:88
40楼
编辑
引用
管理
lianwg
两条90平方并联电缆的载流量比一条180平方的电缆载流量大。
[/quote]
这说法不对!导线并联使用要*减少系数,因条数增后,热条件变差,邻近效应较大,增加了导线的电抗和电阻,使在同一电流下的温升增高。所以导线的并联使用,不如单根导线的利用率高。不信可将你并联的二根线测一下,是否电流是一大小。并联的导线根数越多,它们的电流分布越不平均,靠近中间的导线电流小。并联导线一毁般降容使用。
最后修改:
2004-12-1 13:46:44
04-12-01 13:34
41楼
编辑
引用
管理
hdsr178
电缆选型参见《GB 50217-1994电力工程电缆设计规范》
http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=248837
附录参见
http://download.gongkong.com/detail.asp?id=293
其他详情,请提供所需电缆的工作环境、系统参数等信息,我们一定将最合适的电缆和最优质的服务呈献给您!请给我来电:
江苏圆通电缆有限公司
朱 恩 清
hdsr178@yahoo.com.cn
0514-4613031、4612490(Fax)
013064880370
05-03-14 16:07
42楼
编辑
引用
管理
hehei
本人因为不是电专业的,所以请教大家一个菜鸟问题:标称截面(单位平方毫米) 3×35+2×16 指的是多少平方毫米啊,谢谢!
05-03-15 10:12
43楼
编辑
引用
管理
cy.cheng
想請問各位師傅,我用的四平方的多心電纜連接4400瓦電熱管,使用時電線發熱很利害,不知是否有什麼不對。
初來新手,請多多指教 。
05-03-15 13:08
44楼
编辑
引用
管理
hdsr178
Re:hehei
3×35+2×16 应该指的相线(俗称火线)是35平方毫米,载流量应按此考虑。
Re:cy.cheng
GB50217-1994附录B中的数据有其特定的条件,实际载流量还应参照附录C 敷设条件不同时电缆持续载流量的校正系数、附录D 按短路热稳定条件计算缆芯允许最小截面的方法!有空您去查一下。
05-03-15 14:45
45楼
编辑
引用
管理
星空一号
本身提出的问题就不对,没有提到大功率电机额定电压是多少伏 怎么选线?
05-03-28 17:44
46楼
编辑
引用
管理
zhouzheng
线粗一点没有坏出
05-03-28 21:43
47楼
编辑
引用
管理
zhouzheng
线粗一点没有坏处
05-03-28 21:44
48楼
编辑
引用
管理
mz57
经验1平方2安培
05-03-29 21:53
49楼
编辑
引用
管理
HLJSMDJS
我厂的电工(30年的电缆专业)在为22千瓦的电机选线时,要用75平方的电缆,呵呵!
05-04-02 17:54