点击:62881 回复:88

我们大功率都是按1.5~2A/平方来选的!!设计院一般是按1A/平方来算的!!!!
03-09-03 21:58
来自电缆厂的意见:
查一下电机的额定电流,除以0.65~0.8,计算出电流值,然后找一个技术较强的电缆厂,要他提供电缆的载流量(PVC电缆是在40度环境温度导体达到70度热平衡时的最大电流)表。再根据电机实际长期负荷电流,经济地选择电缆即可。
理论上计算当然很复杂(GB/T 10181-2000),按上面的方法做,可以应付99.99%情况。
一般埋地时比在空气中,电缆能承受的电缆略大。
03-09-11 00:47
看完大家的高见,我觉得实际上大家讲的意思都差不,这也就从一个侧面反映了这样一个计算方法在本行业内的“权威”性以及它的安全可靠性。当然我们讨论问题的基础只针对一般情况!
03-09-12 15:41
你应按电机的功率来选择电线.
03-09-17 17:23
很难讲的,我厂30千瓦的就用兵16平方毫米的。
03-11-04 18:11
有時還是要跟據實際而定!不過我還是同意六樓的!
04-06-13 18:51
我的意见:
1.线路的长短影响电压降,线路短不必考虑..
2.主要选择是线路发热,每平方承受多大电流是经验问题,查查手册,留一定余量.大一点小一点影响使用寿命.
04-06-13 20:33
当年30KW的水泵我用6条6平方的线(星三角启动),运行几年啦也没事呀。
04-06-14 00:43
众说纷纭,长见识
04-06-19 17:28
一个简单的粗选电机导线:二点五二四为三,六上均五往上算,百二返百逐级减。
04-06-19 18:39

上一页 下一页