登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:问一个小问题
点击:1863 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
管杀不管填
屏蔽线的屏蔽层如果不接地的话,还会不会起屏蔽的作用?
06-03-09 20:47
1楼
编辑
引用
管理
流客
是不是单端接地......
06-03-09 22:31
2楼
编辑
引用
管理
tangpla
那样好象有反作用!
06-03-10 01:06
3楼
编辑
引用
管理
liangfeng
为什么不接地呢,不接还不如用不带屏蔽的
06-03-10 11:19
4楼
编辑
引用
管理
管杀不管填
那到底不接地屏蔽线还有没有屏蔽作用?
06-03-10 17:16
5楼
编辑
引用
管理
wdmcn
没有
06-03-10 21:28
6楼
编辑
引用
管理
wdmcn
最后修改:
2006-3-10 21:30:21
06-03-10 21:29
7楼
编辑
引用
管理
高原
屏蔽线要求一段接地且仅一段接地才有屏蔽作用,
06-03-10 22:05
8楼
编辑
引用
管理
管杀不管填
引用
高原
在 2006-3-10 22:05:00 发言
【内容省略】
谢了啊
06-03-11 12:41
9楼
编辑
引用
管理
hdsr178
电缆单层屏蔽,一端等电位接地;双层绝缘隔离屏蔽,最外层屏蔽两端接地,内层屏蔽一端等电位接地。参见:
http://www.gongkong.com/tech/detail.asp?id=271609